我們平時所見到的白煙究竟是什么呢?

作者:     發布日期: 2020-04-30     二維碼分享

  我們經常會見到廠里冒出來煙,白煙、黑煙、黃煙、“火煙”、無煙等等。我們經常見到的是白色的煙,還有會一個現象就是煙會隨著天氣的變冷顏色就會越白,那么到底是什么原因呢?

  1. 全廠性的高架火炬宜位于生產區全年小頻率風向的上風側。

  說明:全廠性高架火炬在事故排放時可能產生“火雨”,且在燃燒過程中,會產生很多的熱、煙霧、噪聲和有害氣體等。尤其在風的作用下,假如是向生產區吹的那么對生產區的影響就會十分的大。所以站在安全性的角度考慮,故規定全廠性高架火炬宜位于生產區全年小頻率風向的上風側。

  2. 火炬應設常明燈和可靠的點火系統。

  3. 裝置內高架火炬的設置應符合下列規定:

  1)嚴禁排入火炬的可燃氣體攜帶可燃液體。

  2)火炬的輻射熱不應影響人身及設備的安全。

  3)距火炬筒30m范圍內,不可以設置可燃氣體放空。

  4. 封閉式地面火炬的設置除按明火設備考慮外,還應符合下列規定:

  1)排入火炬的可燃氣體不應攜帶可燃液體。

  2)火炬的輻射熱不應影響人身及設備的安全。

  3)火炬應采取有效的消煙措施。

  5. 火炬設施的附屬設備可靠近火炬布置。

  受工藝條件或介質特性所限,無法排入火炬或裝置處理排放系統的可燃氣體,當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時,排氣筒、放空管的高度應符合下列規定:

  1. 連續排放的排氣筒頂或放空管口應高出20m范圍內的平臺或建筑物頂3.5m以上,位于排放口水平20m以外斜上45°的范圍內不宜布置平臺或建筑物。

  2. 間歇排放的排氣筒頂或放空管口應高出10m范圍內的平臺或建筑物頂3.5m以上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范圍內不宜布置平臺或建筑物。

  3. 安全閥排放管口不得朝向鄰近設備或有人通過的地方,排放管口應高出8m范圍內的平臺或建筑物頂3m以上。

  放空火炬在我們的生活中會經常的見到,尤其是在城市的周邊工業比較集中的地方,放空火炬為我們保護環境提供了很大的幫助,也希望可以幫助到您。